Автор:  alexred [ 15 окт 2019, 16:46 ]
Заголовок сообщения:  вход резистивных кнопок

Добрый день.

Если позволите, два вопроса по входу считывания резистивных кнопок:
- какая дискретность по напряжению ? (т.е. - сколько кнопок можно обработать ?)
- какое максимально допустимое напряжение на входе ?

Cобытия нажатий штатных кнопок ожидаются\читаются на всех цифровых шинах Стартфона? ( CAN-A CAN-B LIN )

Спасибо !

Автор:  NilS [ 15 окт 2019, 18:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: вход резистивных кнопок

Добрый день.
Код может состоять из двух частей. В каждой части до 9 различных кнопок или одна и та же до 9 раз.
Ограничено здравым смыслом. Можно сделать хоть пару сотен разных кнопок и сотню нажатий ) Аппаратных ограничений нет.

Максимальное напряжение 17 вольт. Выше, просто не будет приниматься, вход защищённый.

Комбинация кнопок может складываться из всех доступных источников. АЦП, CAN и обычная кнопка (например по минусу).

Автор:  alexred [ 16 окт 2019, 10:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: вход резистивных кнопок

Доброе утро !

я несколько не об этом спрашивал - интересует разрешение по ADC входу - шаг (дискретность ) по напряжению на нем.

Автор:  NilS [ 16 окт 2019, 10:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: вход резистивных кнопок

Данная информация не подлежит разглашению. Могу сказать только одно. Будут работать любые кнопки на любой машине.

Автор:  alexred [ 16 окт 2019, 10:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: вход резистивных кнопок

странно, что данный параметр закрыт
эх... придется опытным путем....

Спасибо !

Автор:  NilS [ 16 окт 2019, 11:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: вход резистивных кнопок

А зачем? Зачем создавать самому себе проблемы? Что то не работает? Или просто скучно? :)

Автор:  alexred [ 16 окт 2019, 11:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: вход резистивных кнопок

к сожалению, приходиться:
- кнопок нет на кан шине
- существующие кнопки раскиданы по разным каналам
- нестандартная установка
планируется хаб, который будет кнопки собирать и отдавать прибору: или по кану, что правильней, но сложнее или по ацп, что проще...

в общем нет смысла развивать тему - нет, так нет, это не критичная ситуация.

спасибо за консультацию.

Автор:  NilS [ 16 окт 2019, 11:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: вход резистивных кнопок

Сделайте разбег в 200мВ, будет работать.