Добрый день. Если позволите, два вопроса по входу считывания резистивных кнопок: - какая дискретность по напряжению ? (т.е. - сколько кнопок можно обработать ?) - какое максимально допустимое напряжение на входе ? Cобытия нажатий штатных кнопок ожидаются\читаются на всех цифровых шинах Стартфона? ( CAN-A CAN-B LIN ) Спасибо ! |
Автор: | NilS [ 15 окт 2019, 18:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: вход резистивных кнопок |
Добрый день. Код может состоять из двух частей. В каждой части до 9 различных кнопок или одна и та же до 9 раз. Ограничено здравым смыслом. Можно сделать хоть пару сотен разных кнопок и сотню нажатий ) Аппаратных ограничений нет. Максимальное напряжение 17 вольт. Выше, просто не будет приниматься, вход защищённый. Комбинация кнопок может складываться из всех доступных источников. АЦП, CAN и обычная кнопка (например по минусу). |
Автор: | alexred [ 16 окт 2019, 10:14 ] |
Заголовок сообщения: | Re: вход резистивных кнопок |
Доброе утро ! я несколько не об этом спрашивал - интересует разрешение по ADC входу - шаг (дискретность ) по напряжению на нем. |
Автор: | NilS [ 16 окт 2019, 10:56 ] |
Заголовок сообщения: | Re: вход резистивных кнопок |
Данная информация не подлежит разглашению. Могу сказать только одно. Будут работать любые кнопки на любой машине. |
Автор: | alexred [ 16 окт 2019, 10:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: вход резистивных кнопок |
странно, что данный параметр закрыт эх... придется опытным путем.... Спасибо ! |
Автор: | NilS [ 16 окт 2019, 11:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: вход резистивных кнопок |
А зачем? Зачем создавать самому себе проблемы? Что то не работает? Или просто скучно? ![]() |
Автор: | alexred [ 16 окт 2019, 11:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: вход резистивных кнопок |
к сожалению, приходиться: - кнопок нет на кан шине - существующие кнопки раскиданы по разным каналам - нестандартная установка планируется хаб, который будет кнопки собирать и отдавать прибору: или по кану, что правильней, но сложнее или по ацп, что проще... в общем нет смысла развивать тему - нет, так нет, это не критичная ситуация. спасибо за консультацию. |
Автор: | NilS [ 16 окт 2019, 11:36 ] |
Заголовок сообщения: | Re: вход резистивных кнопок |
Сделайте разбег в 200мВ, будет работать. |